Cableado Junkers ZWBC 25 2C
Muy buenas,
he instalado el cableado (de manera analógica) a los pines 1 4 7 y conectado a los puntos + - A del receptor inalámbrico de TADO pero las órdenes que mando desde la app no funcionan sobre la caldera.
¿Alguien me puede decir a qué se debe este problema? ¿si es un problema de la conexión con el cableado o, por lo contrario, no es compatible? (cosa que dudo porque aparecía en el listado de la app de TADO)
Por favor, que alguien me eche una mano, ando muy perdido con todo este tema y no sé que más mirar, ya que la info por internet es más bien nula respecto al cableado.
Muchas gracias de antemano.
Saludos.
0
Respuestas
-
Has configurado el tado en modo D17?
Y hecho un puente entre los terminales del relé de la caldera?0 -
Cuál es ese modo? Y el puente de que manera?
Es que leí en el manual de no hacer ningún puente, como ves estoy muy perdido0 -
Por lo que veo, ese modo lo descarte porque el termostato me viene con tres cables y no sé qué hacer con el tercero.0
-
Entonces tienes que conectar los cables en el receptor inalambrico en los puertos No/COM , no en el + y -, para que funcione como relé sin modulación0