w.Intercom = i;Caldera Saunier Duval Isofast F 35 E es el modelo de mi caldera. — tado° Community

Caldera Saunier Duval Isofast F 35 E es el modelo de mi caldera.

Tiene una clema, estaba puenteada, es donde conecto el cable con dos hilos hasta Tardo. He probado la configuración D7 conectando los hilos en Bus, también en Relé poniendo en No y Com.
El mando de radiofrecuencia que tenía la caldera lo he dejado conectado con el cable, según he leído en otra consulta pero no consigo que Tado encienda y apague cuando corresponde. He probado pulsando el botón de la caldera para anular el programador original, también lo he desactivado... Cuál sería la configuración correcta para este modelo es Isofast Condest F35 E de Saunier Duval? Gracias

Mejor Respuesta

  • FranSuarez
    FranSuarez ✭✭✭
    Respuesta ✓
    Tienes que configurarla como relé (SIN EL D07) y poner los cables en COM y NO, según la app tado profesional.

Respuestas