w.Intercom = i;Error F28 en caldera. — tado° Community

Error F28 en caldera.

Buenas tardes. Tengo una caldera Saunier Duval thema nox f25.

He instalado TADO y lo programe para que todos los días a las 0700 lleve la temperatura de la casa a 20grados.

El encendido y apagado desde la app funciona perfectamente. El problema lo tengo a las 0700 cuando inicia el programa.

Solo a la mañana, cuando el TADO quiere encender la caldera da error F28. Apago la caldera, la enciendo y funciona todo perfectamente, pudiendo apagar y encender a mi antojo.

Cabe aclarar que si quito el TADO y coloco el control anterior, la caldera funciona sin errores.

El TADO se encuentra conectado por cable, a los terminales COM y NO (Al igual que el termostato manual). La configuración es:

R01

HW (Activado)

Ek (Desactivado)

Me pueden ayudar?

Muchas gracias.

Respuestas

  • Hola, corrijo la configuracion.

    La configuración que tiene es:

    R01

    HW (Desactivado)

    Ek (Desactivado)


    Dos preguntas.

    HW (Hot Water) es solo para las conecciones digitales?

    EK (no se que es) que hace?


    Agradecido por la ayuda que puedan darme

  • Buenas, seguí haciendo pruebas y descubrí que el problema se presenta cuando la programación ordena activar la caldera.

    Si la activo desde la App, de manera manual, enciende sin problemas.

    Cuando la que tiene que activar la caldera es la misma App, pero desde la programacion, ahi aparece el error


    Hay algún soporte del usuario donde consultar? porque evidentemente es un problema del TADO