Unrealistische Ist-Temperaturen
Ein Heizkörper - Thermostat zeigt regelmäßig starke Peaks in der Ist-Temperatur. So wird in der App zB 23 Grad angezeigt, realistisch sind aber 20. dies führt dazu, das der Thermostat abregelt. Einige Zeit später wird die richtige Temperatur angezeigt. Dieses Spiel wiederholt sich mehrfach am Tag.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank!
Antworten
-
Du solltest zusätzlich ein Raumthermostat verwenden und dieses dann als messendes Thermostat definieren. Somit solltest du das Problem lösen können.
Es macht eben keinen Sinn die Temperatur direkt am Heizkörper zu messen.
0 -
Das heißt, in jedem Raum ein zusätzliches Raumthermostat? Steht nirgends auf der Tado Homepage, das ohne der (doch kostenintensiven Zusatzausstattung eine genaue Messung nicht möglich ist :-(
0 -
In jedem Aufenthaltsraum habe ich Thermostatventile montiert, zusätzlich auch im Badezimmer. Im Wohnzimmer gibt es zusätzlich ein (verkabeltes) Raumthermostat auch von Tado.
Alle Heizkörper sind direkt unter den Fenstern, im Badezimmer (ohne Fenster) ist ein Heizkörper/Handtuchwärmer an der Wand montiert.
Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer funktioniert die Themperaturanzeige genau, Vorzimmer muss auf 21 Grad eingestellt werden, damit 20 Grad erreicht werden (die App sagt 21 Grad und regelt die Heízkörper ab).
Ein großes Problem habe ich im Badezimmer: wenn ich 2 Stunden auf maximal heizen stelle, zeigt die App 25 Grad an, die Raumthemperatur beträgt aber "nur" 22 Grad 🤔. Somit wird nie eine höhere Temperatur erreicht.
Gemessen habe ich mit einem ziemlich genauen Thermo-Hygrometer, welches vorher mit dem Raumthermostat im Wohnzimmer "geeicht" wurde.
Btw, manchmal zeigt mir die App, dass im Badezimmer (bei geschlossener Badezimmertüre) ein Fenster geöffnet wurde (!!) und unterbricht den Heizbetrieb für die vorgesehene Dauer.
LG Christian
0 -
Also hier muss ich @Lp3g widersprechen.
Ein Handtuchwärmer oder auch Badheizkörper ist sehr wohl ein vollwertiger Heizkörper für ein Badezimmer.
Genau wie bei anderen Heizkörpern muss nur darauf geachtet werden, dass die Leistung des Bad HK auf die Größe des Bades berechnet wird. Bei wirklich großen Bädern wird dann empfohlen, von den Stangen auf Plattenheizkörper zu wechseln weil hier die abstrahlende Fläche größer ist. Aber auch diese haben Aussparungen für Handtücher.
@ametaner nun zu deinem Problem.
Eines ist bei Bad HK in der Tat richtig. In Bädern ist die Luftzirkulation in der Regel geringer oder nicht vorhanden. Das liegt daran, dass diese zumeist kleiner als andere Räume sind, Auf die Fläche gesehen mehr drinnen Steht und / oder die die Fensterfläche geringer ist. Und nicht zu vergessen, dass Thermostat ist kurz über dem Boden angebracht. Insofern wird es um das Thermostat immer Stauwärme geben.
Ich würde dir für dein Bad in jedem Fall ein Raumthermostat empfehlen. Dieses Hängst du in die nahezu kälteste Ecke des Bades und definierst es als Messendes Thermostat. Somit werden die Werte von beiden Thermostaten für die Temperaturermittlung herangezogen.
Die Fenster Offen Funktion wird ohnehin mit einem zusätzlichen Raumthermostat besser Funktionieren.
Ich denke das könnte dir helfen.
1 -
@Lp3g danke für deine Antwort
ich hatte vor dem Wechsel auf Thermostatventile nie Probleme, das Badezimmer auf 24 Grad aufzuheizen, daher glaube ich nicht, dass es an dem Heizkörper / Handtuchwärmer liegt, obwohl ich auch erst daran gedacht habe.
Mein Bad hat 4 m², ist also relativ klein von der Grundfläche her. Auch die Raumhöhe von 3,7 Meter halte ich nicht für das Problem, ich gebe dem Heizkörper ja (habe ich so getestet) 2 Stunden Zeit, den Raum auf 24 Grad zu bringen.
Anbei der Vollständigkeit halber 2 Fotos.
LG
Christian
0 -
@cortana danke für deine Antwort
wie du auf den Fotos oben siehst ist das Thermostat nicht knapp am Boden angebracht sondern befindet sich in einer (gemessenen) Höhe von 1,2 Meter.
Ich denke daher nicht, dass ich ein Stauwärme-Problem habe, da sich das Thermostat auch ober der Waschmaschine befindet.
Bei dem Betrag, den ich bereits für die Tado Geräte ausgegeben habe, kommt es mir auch nicht auf ein zusätzliches Raumthermostat an, wird mir wohl auch nichts anderes übrig bleiben.
Und wenn Tado dann nicht mehr sagt "Fenster offen", obwohl ich kein Fenster habe und auch die Türe geschlossen ist, soll es mir Recht sein.
Auf jeden Fall danke ich für die Kommentare.
LG Christian
0 -
Hallo Lp3g, danke für deine Nachricht.
Ich habe mir jetzt einmal ein Funk-Raumthermostat von Tado besorgt und werde mir die Sache noch einmal ansehen. Sollte ich keine ausreichende Temperatur erreichen, wird mir nichts anderes übrig bleiben, als den Heizkörper zu tauschen.
Lg Christian
0 -
so, ich habe mir jetzt ein Funkthermostat besorgt, dieses läuft jetzt schon ein paar Tage und zwar ca. 1,2 Meter vom Heizkörper entfernt in einer Höhe von 1,3 Meter.
Als Test habe ich Folgenes probiert: bei einer Temperatur von 19 Grad habe ich das Heizkörperthermostat auf 25 Grad gestellt, nach 2 Stunden hatte ich eine Raumthemperatur von 20,6 Grad, nach 3 Stunden 21.7 Grad, also erreiche ich immer noch nicht die gewünschte Themperatur von zumindestens 23 Grad.
Wie der Zufall so spielt, habe ich in einer anderen Sache einen sehr kompetenten Installateur kennengelernt, dieser wird sich die Sache im Zusammenhang mit der notwendigen Thermenwartung einmal genau ansehen. Nach einem ersten Blick auf den Handtuchwärmer/Heizkörper meinte er, dass dieser nicht zu klein sein sollte, notfalls wird er sich das aber genau durchrechnen.
Sobald ich Näheres weiß, werde ich hier wieder berichten.
LG Christian
0 -
Ich finde schon, dass da einige Kubikmeter Luft ,für den kleinen Heizkörper, zu erwärmen sind.
Ich habe eine andere Frage, ist denn der Heizkörper ständig am heizen gewesen? Was war letztlich ausschlaggebend, weshalb nicht weiter geheizt wurde, um die Zieltemperatur zu erreichen?0 -
Hallo, ich gebe mal einen kleinen Zwischenbericht
Ich habe vor 3 Wochen bei meinem Installateur einen KV für einen größeren Heizkörper angefordert, diesen aber bis jetzt leider nicht bekommen.
Sobald der neue Heizkörper montiert ist und ich diverse Tests durchgeführt habe, werde ich wieder hier berichten.
Ich hoffe nur, dass der HK schneller montiert ist als der Frühling kommt :-)
LG
0 -
Hallo @ametaner
interessiert habe ich hier die komplette Konversation gelesen - weil wir genau das gleiche Problem haben: unser Bad wird mit einem Handtuch-Heizkörper einfach nicht warm.
Wurde bei dir mittlerweile ein neuer HK montiert? Hat der das Problem gelöst?
Danke im Voraus für deine Hilfe,
Marcus.0 -
Hallo @ametaner
interessiert habe ich hier die komplette Konversation gelesen - weil wir genau das gleiche Problem haben: unser Bad wird mit einem Handtuch-Heizkörper einfach nicht warm.
Wurde bei dir mittlerweile ein neuer HK montiert? Hat der das Problem gelöst?
Danke im Voraus für deine Hilfe, Marcus.
0 -
Wie sieht denn hier jetzt das Ergebnis aus?
Bin neu und lese mich mal durch.
LG
Mike0 -
Hallo, vorerst entschuldige bitte meine späte Antwort.
Ja, ich habe, wie du auf dem Foto sehen kannst, habe ich jetzt einen fast doppelt so großen Heizkörper.
Damit ist jetzt eigentlich alles gut.
LG, Christian
P.S. Der installateur, der den alten Heizkörper begutachtet hat, meinte, dass dieser viel zu klein ist. :-)