Ersetzen eines Eberle RTR-E 6121
Moin zusammen. Kann mir bitte jemand helfen mit Anschluss des tado Thermostats. Ich möchte damit meine Warmwasser Fußbodenheizung steuern. Derzeit wird dies über den Eberle RTR-E 6121 gesteuert. Dieser ist folgendermaßen angeschlossen
Vielen Dank im Voraus.
Antworten
-
Hallo Konstantin ich habe den Eberle 6124 aber dasselbe Problem. Stromführend war bei mir die 1 also geht der auf COM. Da es ein Öffner ist muss die 2 auf NC. N wird nicht genutzt. Mein Problem zurzeit dass der er viel zuviel heizt. Egal wie ich tado einstelle oder ausschalte ich hab 23grad! Es ist eine wasser fussbodenheizung mit cosmoroll stellantrieb. Vielleicht kann wer helfen?1
-
Bei mir ist es 1 ist auf COM 2 NO. :D
1 -
-
Gibt es hier schon eine funktionierende Lösung? ich habe auch den RTR-E 6124 und möchte ein smartes Thermostat anschließen (Fußbodenheizung, Wasser)
1 -
Hi,
Im RTR-E 6124 ist der Schalter als Öffner ausgelegt, bedeutet, solange keine Wärme gefordert wird, fliesst Strom zu deinem Ventil, um es geschlossen zu halten. Ohne Strom öffnet sich das Ventil, in dem Fall wenn das Thermostat Wärme verlangt, oder z.B. Sicherung von Heizung raus ist.
Bei dem Tado muss somit wie @timo_a schon schrieb 1 auf COM und 2 auf NC (normally closed) N wird nicht benötigt und kommt auf P.
1 -
@Albert_64 Dankeschön!😊
0 -
Wie muss ich das anschliessen? 6 => COM; 2=> NO; N => P
Danke vorab 😀
0 -
Ja das stimmt genau so.
1 -
Irgendwie reagiert die Heizung nicht. 24° eingestellt, tut sich aber nix.
0 -
Einstellung R01 HC01 HWx EKx Nix tut sich :(
0 -
Ich habe das gleiche Probleme. Ich höre zwar wie das Relais schlatet, wenn ich die Temperatur am Thermostaten ändere, aber die Heizung bleibt kalt :(
0 -
Niemand eine Idee? Ich verzweifle0
-
@ Misch die Einstellungen R01 HC01 sind jedenfalls richtig, hast du ein Messgerät um auszumessen ob das Relais wirklich schliesst, wenn du die Temperatur hoch stellst.
Dazu sollten die Drähte aber wieder abgeklemmt sein, du kannst auch bevor du die Sicherung wieder ein machst, die beiden Drähte miteinander verbinden, dann muss die Heizung starten, sobald du die Sicherung ein machst.
0 -
Drähte (Braun/Schwarz) zusammengeklemmt, keine Reaktion.
0 -
Das hat dann ja nichts mehr mit dem Thermostat zu tun, da hat deine Heizung ein Problem, zeigt die keine Störung an z.b. Wasserdruck im Heizkreislauf zu niedrig ......
An der Heizung nichts umprogrammiert?
Das Thermostat macht ja nichts anderes wie dein altes, fungiert als Schalter zwischen den beiden Drähten, Schalter geschlossen = Drähte zusammen, ergibt Heizung startet.
0 -
@Albert_64 habe es so wie beschrieben angeschlossen: tado öffnet das entsprechende Ventil der Fußbodenheizung, aber schließt es nicht wieder, wenn ich auf "AUS" gehe = das entsprechende Ventil der Fußbodenheizung bleibt offen 🤔
0 -
Das Hört sich so an, als ob das Relais im Tado Thermostat nicht zu geht, bist du sicher dass die Einstellung R01 HC01 HWx EKx noch vorhanden ist.
Ohne Strom öffnet das Ventil der Fussbodenheizung, mit Strom, also Relais geschlossen, würde es zu gehen, das kann man simulieren mit Drähten zusammen, und offen. Achtung da sind 230V im Spiel, immer Sicherung raus, bevor die zusammen oder gelöst werden.
Dann müsste noch der Steuerausgang COM - NC auf Durchgang geprüft werden, Temperatur unter Soll einstellen, muss Durchgang sein, Temperatur über Soll, kein Durchgang
0 -
"...die Einstellung R01 HC01 HWx EKx..." wo finde ich diese Einstellung ?
btw: die 230 V habe ich gerade gemerkt 😅
Nachtrag: "Im RTR-E 6124 ist der Schalter als Öffner ausgelegt, bedeutet, solange keine Wärme gefordert wird, fliesst Strom zu deinem Ventil, um es geschlossen zu halten. Ohne Strom öffnet sich das Ventil, in dem Fall wenn das Thermostat Wärme verlangt, oder z.B. Sicherung von Heizung raus ist."
- das würde doch bedeuten, dass wenn ich die Sicherung im Sicherungskasten auf "aus" schalte (für die Heizung), alle Ventile (in allen Räumen) der Fußbodenheizung auf gehen .... das ist bei mir aber nicht der Fall, wenn die Sicherung aus ist, dann schließen alle Ventile.
Nachtrag 2: mir ist aufgefallen, dass der smarte Thermostat nur nach dem Einlegen der Batterien "klickt" - wenn ich die Temperatur manuell verändere (max oder off), hört man nichts - evtl. ist der Thermostat defekt?
0 -
Lösung: Bei mir ist es 1 ist auf COM und 2 NO. - NICHT NC!
1 -
Schön dass es doch noch geklappt hat, da ist in deinem Eberle das Schema falsch angegeben, laut dem wäre es eben NC.
0 -
Macht es eigentlich einen Unterschied ob 1 auf COM und 2 auf NO oder 2 auf COM und 1 auf NO?
0 -
es scheint mir egal zu sein, da die Fotos hier unterschiedlich sind, aber beide Varianten funktionieren - es geht ja nur um das schließen des Stromkreislaufs 🤷♂️
0 -
Hallo zusammen,
auch bei mir steht der Austausch eines Eberle RTR-E6124 gegen ein verkabeltes Tado-Thermostat an - mit einer kleinen Besonderheit. Bevor ich mich an's Schrauben mache, wollte ich hier nochmal zur Sicherheit euer Feedback zu meinem Verständnis des Schaltungsdiagramms einholen.
Das Thermostat steuert eine Löblich Acleis AGLM, wenn es auslöst, beginnt die Therme zu heizen und heizt so lange, bis das Thermostat wieder signalisiert, dass es jetzt genügt.
Bei mir sind von unten nach oben das zweite N und die 1 belegt, die 2 ist frei. Nach meinem Verständnis bedeutet das, dass die Schaltung über den Heizwiderstand für die thermische Rückführung (Rechteck mit "RF" in der Grafik) läuft. Das Kabel in 1 müsste bei Tado auf COM und das Kabel im zweiten N müsste auf NO ("normally open", weil das Eberle Thermostat ein Öffner ist und somit bei Erreichen der Solltemperatur der Stromkreis geöffnet wird). Auch die Installationsanleitung in der Tado-App schlägt NO vor; genau so ist es auch in der Anleitung für Fachinstallateure (unten verlinkt) beschrieben.
Und nicht zuletzt war es auch bei @Tanko so, dass auf COM und NO verdrahtet werden musste.
Stimmt das also so?
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Kommentare.
0 -
Das wurde damals bei dir falsch verschaltet.
Wohl weil kein N-Leiter zu Verfügung stand.
Du musst jedenfalls die beiden Drähte auf COM und NO klemmen.
1 -
Vielen Dank! Genau so habe ich es jetzt verdrahtet, 1 auf COM und "mein N" auf NO. Das entspricht auch dem Regelverhalten des RTR-E6124, dreht man die Temperatur hoch, schließt das Bimetall den Stromkreis (habe ich mir am ausgebauten Objekt live angesehen).
Funktionstest bestanden, einzig beim Abschalten oder Runterregeln der Temperatur braucht das Tado Thermostat ein bisschen, bis es schaltet. Ca 20 Sekunden nachdem es anzeigt, dass es die Einstellung geändert hat. So lange läuft die Therme weiter.0