Vitotronic 200 Typ KW2 und Smartes Thermostat V3+ (Verkabelt)
Haben den Regler Vitotronic 200 Typ KW2 und mein tado Thermostat
Smartes Thermostat V3+ (Verkabelt)
Ich weiß leider nicht wo ich an den Regler und an den thermostaten die Kabel anschließen muss?
Ob es generell damit möglich ist?
Antworten
-
Hi,
Die Vitronic 200 KW2 ist über den KM-Bus mit Tado V3+ kompatibel
An der Therme ist der KM Bus an der Klemme X18/145, welche bei Tado mit + und - verbunden wird.
Die Konfiguration ID für Tado wäre D37, zusätzlich müssen aber bei Thermen mit dem KM-Bus an der Therme ein paar Parameter geändert werden.
Anbei die Installation Anleitung wo alles beschrieben ist.
https://cdn.brandfolder.io/607DGEMS/as/bzrbr7r58ht7n5xg33gt857/104211-DIGITAL-ST01IB01-INSTALLER_MANUAL-TA-DE-00-V2.pdf0 -
Wie stelle ich im tado die Konfiguration ID?
0 -
Steht doch Schritt für Schritt in der geposteten Anleitung.
0 -
Wie schließe ich aber die Kabel an? Komm Plus an eins Und minus an zwei ?
Ich weiß diese Frage. Könnt ihr mir schlecht beantworten, aber ich finde einfach die Option "FA: Erhöhung des
Vorlauftempera" nicht in meinen Regler?0 -
Bei digitalen Bus Systemen ist es egal welches an + und - kommt.
Ob es den Parameter FA an deiner Therme gibt, weiß ich nicht, das müsste sich aber in der Anleitung der Therme finden lassen.
Notfalls alle Parameter einmal durchgehen.0