w.Intercom = i;VRT-QZA mit Tado — tado° Community

VRT-QZA mit Tado

Hallo zusammen,

Ich habe einen VRT-QZA Thermostat und muss wissen, welches Gerät von Tado mit meiner aktuellen Einrichtung funktionieren kann. Der Thermostat hat nur 3 Drähte, 7,8,9.
Ich habe versucht, tado Smart Thermostat X und verdrahtet wie diese: 7 an COM, 8 an + und 9 an -, aber es hat nicht funktioniert. Die Heizung war immer an, auch wenn ich die Temperatur sehr niedrig eingestellt oder ausgeschaltet.

Ich danke Ihnen im Voraus.

Beste Antwort

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Antwort ✓

    Hallo,

    Das kann auch nichts werden, es gibt gleich 2 Fehler.

    COM und NO / NC sind das Relais für alte einfache AN / Aus Schaltung
    + & - digitaler Bus.

    7-8-9 ist der analoge Vaillant Bus, was uns zum nächsten Problem bringt.
    Die neue X Serie kann nur noch wie es beiden Geräten steht Relais oder Opentherm!! All die anderen analogen und digitalen Bus Systeme werden NICHT MEHR unterstützt!!

    Sie müssen die V3+ Serie nutzen die kann das alles. Da wie in der angehängten Anleitung an A + - anschliessen, und unbedingt drauf achten dass die Drähte an der richtigen Klemme sind.

    https://cdn.brandfolder.io/607DGEMS/as/bzrbr7r58ht7n5xg33gt857/104211-DIGITAL-ST01IB01-INSTALLER_MANUAL-TA-DE-00-V2.pdf

Antworten