w.Intercom = i;Tado (verkabelt) Installation — tado° Community

Tado (verkabelt) Installation

Hallo zusammen

,

ich habe bereits ein Tado Thermostat (verkabelt) für meine Fußbodenheizung installiert mit Bridge, funktioniert wunderbar.

Ich möchtet ein weiteres Tado Thermostat (verkabelt) kaufen und installieren.

Habe jetzt noch ein Raumthermostat der Firma Mi-Heat IT-E51.7xx installiert das ersetzt werden soll.

Das Raumthermostat von Mi-Heat wird auf L mit 2 braunen Kabeln belegt

N mit 2 blauen Kabeln belegt

Sowie 3A (L1) mit 1 schwarzen Kabel belegt.

Ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich bei Tado die Kabel anschließe,

Über eine detaillierte Beschreibung würde ich mich freuen.

Im Anhang habe ich noch Bilder vom Mi-Heat Thermostat und Montageanleitung beigefügt .

Gruß

Klaus

Antworten

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭

    Hi,
    Da nur an 3 ein Kabel angeschlossen ist, muss es sich um das IT-E51.723 handeln

    Bei dem Tado kommen somit die beiden braunen L1 auf COM, schwarz 3

    auf NO.
    Die Null-Leiter blau werden nicht mehr benötigt, müssen aber zusammen bleiben. Entweder zusammen auf eine P Klemme, falls beide in eine passen, oder professioneller auf eine Wago Klemme.
    Ebenso bei den L Leitern, professionell wäre es mit einer 3poligen Wago Klemme, die beiden bestehenden braunen Drähte und ein zusätzliches was von der Klemme, auf COM geht.