Anschlussplan für verkabeltes Thermostat bei Normal Closed Ventilen
Ich habe ein verkabeltes Tado Thermostat und möchte damit die Stellventile meiner Fußbodenheizung steuern. Diese schließen sich ohne Strom (Normal Closed).
Die Phase kommt wohl auf den Anschluss COM, das zum Thermostat führende Kabel (das nun Strom haben sollte, wenn geheizt werden soll), kommt nun wo rein? NC oder NO?
Es scheint nämlich, als dass NC immer Spannung sieht und NO nie, ganz egal ob ich heizen will oder nicht.
Oder dauert das schalten einfach so lange?
Kommentare
-
Wird keine Wärme angefordert, ist NO offen, und NC geschlossen.
Du müsstest also COM und NO anschließen, Wunschtemperatur erreicht, ist der Kontakt offen, und der Stellantrieb geht zu.
Das Umschalten kann ein paar Sekunden dauern.
Zudem muss die Konfig ID R01 sein, sollte bei einem neuen so werkseitig eingestellt sein. Eine Kontrolle schadet aber nicht.