Schließt die Tado Regelung Brennersperrzeiten mit ein?
Hallo zusammen,
Situation: Raum soll von 18 auf 20 Grad.
Wie die meisten Thermen, kann meine minimal nur 8kW. Vorlauf Soll wird nach paar Minuten erreicht, da Wohnung zu klein und kaum Abnehmer. Ergo: Brennersperrzeit aktiv für x Minuten.
Weiß die Tado Regelung, dass die Therme gerade in der Brennersperrzeit ist?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Regelung nichts von der Sperrzeit mitbekommt und die Heizleistung erhöht, weil die Zimmertemperatur nicht steigt.
Dann wird die Zimmer Solltemperatur um fast 1 Grad überschritten.. da war doch jeder Drehregler besser :(
Weiß da jemand Bescheid?
Situation: Raum soll von 18 auf 20 Grad.
Wie die meisten Thermen, kann meine minimal nur 8kW. Vorlauf Soll wird nach paar Minuten erreicht, da Wohnung zu klein und kaum Abnehmer. Ergo: Brennersperrzeit aktiv für x Minuten.
Weiß die Tado Regelung, dass die Therme gerade in der Brennersperrzeit ist?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Regelung nichts von der Sperrzeit mitbekommt und die Heizleistung erhöht, weil die Zimmertemperatur nicht steigt.
Dann wird die Zimmer Solltemperatur um fast 1 Grad überschritten.. da war doch jeder Drehregler besser :(
Weiß da jemand Bescheid?
0
Antworten
-
Hallo,
Ob die eine Brenner Sperrzeit hat bekommt Tado nicht mit, da in keinster Weise irgendwelche Daten von der Therme abgefragt werden. Die bekommt nur den Befehl zu heizen, und je nach System noch Brennerleistung und Vorlauftemperatur.
Ob die Therme aber wirklich läuft, wird nicht kontrolliert. Selbst bei einem Defekt der Therme, läuft Tado normal weiter, und Energie IQ errechnet weiter fleissig den Gasverbrauch.
In deinem Fall, kleine Wohnung, ist es besser in allen Räumen auf die selbe Temperatur zu gehen, um Brenner Sperrzeiten zu vermeiden, die 8 kw müssen irgendwo hin. Es ist nämlich überhaupt nicht gut für die Therme, wenn die andauernd an / aus geht. Das erhöht den Verschleiss ungemein.
0