Wie muss ich die Kabel anschließen?

Optionen

Hallo, liebe Community,

ich bin leider mit dem Anschluss meiner smarten Thermostate (verkabelt) an meine wassergeführte Fußbodenheizung gescheitert, weil ich nichts kaputt machen möchte. Ich bin in einen Neubau gezogen mit Thermostaten von JUNG (RTR230), die folgendermaßen aussehen:

Es handelt sich um Öffner, also sind die Ventile wenn stromlos geschlossen, soviel habe ich schon mal verstanden. Aber die Installationsanleitung von tado - tut mir leid, aber entweder bin ich zu doof, oder…

Kann mir bitte jemand erklären, wie ich die Drähte, natürlich nachdem ich die Sicherungen heraus gemacht habe, anschließen muss? Ganz herzlichen Dank!

Beste Antwort

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Antwort ✓
    Optionen

    Hallo,

    Wenn deine Ventile stromlos geschlossen sind, wird nicht geheizt.

    Bei Tado wäre dann NO der richtige Anschluss, für den schwarzen Draht.

    Phase L kommt auf COM.

    der N-Leiter wird nicht benötigt, da Tado nicht mit 230V sondern mit Batterien betrieben wird, den kannst auf eine P Klemme "parken"

Antworten

  • mika1801
    Optionen
    Super, danke! Das hat sofort funktioniert! Dir und allen hier im Forum ein geruhsames Weihnachtsfest und einen tollen Start ins Jahr 2024!