Adapter für Ventil gesucht
Antworten
-
Hallo,
Das sind die alten Danfoss Ventile.
Zur Kontrolle kannst du auf dieser Seite die Masse kontrollieren.
Der Danfoss Adapter müsste aber im Adapterkitt von Tado dabei sein.
0 -
Hallo Albert,
leider funktioniert es trotz korrekt montierten Adapter nicht.
Das Thermostat gibt den Fehler E2 aus.
Als ich mir das genauer angeschaut habe, konnte ich feststellen, dass ein gewisser Abstand zwischen Thermostat und Ventil-Stift ist.
Ich habe mir jetzt mal ein paar Adapter aus Metall besorgt und werde mal schauen, ob es damit funktioniert.0 -
Hallo,
E2 bedeutet dass der Thermostat keinen Kontakt zum Ventil erkannt hat, was drauf schliessen lässt, dass der Weg zu groß ist.
Eine häufige Fehlerquelle, ist die, dass der Adapter nicht weit genug auf das Ventil geschoben wurde, oder dass die Stiftverlängerung nicht eingesetzt wurde.
Ist der Adapter aufgebaut, sollte der Ventilstift noch etwa 14 mm ab Gewinde rausstehen.
0