Hallo miteinander,

ich bin neu hier und würde in meiner Wohnung gerne das "alte" Eberle Easy 3sw gegen das Tado Smart Thermostat (verkabelt) austauschen. Leider habe ich keine Ahnung, welche Heizung in unserem Mietshaus verbaut ist. Ebenfalls kenne ich mich nicht wirklich mit solchen Steuerungen aus. Ich habe unten Bilder angehängt mit dem Schaltplan des Eberle easy 3sw und wie das Uhrenthermostat gerade angeschlossen ist. Die Drähte, die in "L" und "9" stecken, sind aus einem Draht aufgeteilt.
Danke schonmal für die Hilfe!

Mit freundlichen Grüßen
Felix S.

Kommentare

  • Hier die Bilder, wie oben beschrieben.


  • Hier die Bilder, wie oben beschrieben.


  • Albert_64
    Optionen

    Hallo,

    Bei dem Eberle, wird die Heizung über die Kontakte 9 und 2 geschaltet.

    Beim Tado Thermostat wäre das COM und NO.

    Die beiden Drähte L und N werden nicht benötigt, dafür gibt es im Thermostat die P Klemmen, getrennt da drauf klemmen.

  • Vielen Dank für die schnelle Antwort, das hat mir sehr weiter geholfen.
  • Hallo zusammen,

    ich habe den selben Austausch wie FreibeuterFelix vor. Bei mir sind die Kabel allerdings anders verdrahtet.

    Blau ist N, Schwarz ist jeweils L und 9 und Braun liegt auf 2.

    Welche Leitungen werden geparkt und und was kommt in meinem Fall auf NO und COM?

    Über eine Lösung wäre ich sehr dankbar🙏

  • Albert_64
    Optionen

    Hallo,

    L und N werden nicht benötigt, somit auf P parken

    2 und 9 kommen dann auf COM und NO.

    Da nicht ersichtlich ist ob schwarz auf 9 auch die Phase L ist, drauf achten dass die beiden schwarzen nicht vertauscht werden.

  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat geklappt!