Wie anschließen? Thermostat Siemens Typ 5TC9201, ROTH Stellantriebe Fußbodenheizung
Die App sagt ich muss 2 Tage auf den Support warten. 😤
In 2 Tage hab ich aber wieder mindestens 1 Woche keine Zeit die Installation abzuschließen.
Hoffe, dass ich hier schneller Hilfe bekomme.
Foto ist hoffentlich selbsterklärend (ist ein simples Siemens Thermostat Typ 5TC9201) welches eine wassergeführte Bodenheizung steuert.
Wie schließe ich die Verkabelung am Tado an?
In 2 Tage hab ich aber wieder mindestens 1 Woche keine Zeit die Installation abzuschließen.
Hoffe, dass ich hier schneller Hilfe bekomme.
Foto ist hoffentlich selbsterklärend (ist ein simples Siemens Thermostat Typ 5TC9201) welches eine wassergeführte Bodenheizung steuert.
Wie schließe ich die Verkabelung am Tado an?
0
Kommentare
-
19 Zeichen Beschränkung
0 -
Vielleicht hilft das.
0 -
Hallo,
Ja das ist einfach.
L (braun) kommt auf COM
N (blau) wird nicht mehr benötigt, auf eine P Klemme parken
Steuerung (grün/gelb) da musst du testen NO oder NC, denn ich weiß nicht ob deine Stellantriebe mit Spannung auf oder zu sind.
Da kann aber nichts passieren ausser dass nicht geheizt wird, also grün/gelb auf NO anschliessen, Thermostat auf 25 Grad stellen, bleibt der Stellantrieb dann geschlossen, ist es NC.
1 -
Super, teste ich sobald ich dazu komme. Vielen Dank im voraus! 👍
0 -
Hat alles gepasst. NO war es. Danke nochmals.
0