tado Fussbodenheizung - PRINETO Thermostat
Antworten
-
Hallo,
So wie der Prineto angeschlossen ist, wird bei überschreiten der Temperatur kaltes Wasser durch die Leitungen fließen. 2 = Heizen, 3= kühlen.
Beim Tado müsste dann 1 auf COM, 2 auf NO und 3 auf NC kommen. 4 (N) wird nicht benötigt, und käme auf eine P Klemme.
1 -
@Albert_64 danke für deine schnelle Antwort, werde es sobald ich die tado Bestellung erhalten habe sofort versuchen 🙂
0 -
@Albert_64 heute die tado Bestellung erhalten, genau so angeschlossen wie von dir empfohlen hat ohne Probleme funktioniert DANKE!