Tado Fußbodenheizung 2-3 Grad zu hohe Termperatur
Hallo zusammen,
ich bin langsam echt verzweifelt.. Habe einen Mix aus Fußbodenheizung (WZ + Küche, ein Raum) und Heizkörpern (andere Räume). Vorlauftemperatur ist der Fußbodenheizung angepasst.
Bin sehr zufrieden mit den Heizkörperthermostaten, aber das smarte Thermostat für die Fußbodenheizung (vier Ventile, über einen "Kasten" angesteuert) heizt viel zu viel, trotz niedrig eingestellter (21°) und höherer registrierter Temperatur. Anbei die Verlaufskurve des heutigen Tages.
Bin im Modus Relais unterwegs, in diesem Fall potentialfrei (24V Steuerspannung). Leiter (24V) ist auf NO und die Steuerleitung zurück zu den Ventilen liegt auf COM.
Fenster sind sehr gut gedämmt (3-Fach), auf dem Bild sieht man dass sogar am morgen trotz vorhandenen 21,5 Grad verdammt lange hochgezeigt wird, dann mit kurzer Pause nochmal.
Das läuft jetzt schon seit einigen Tagen so. Woran kann das liegen?
Hier nochmal eine Kurve von letzter Woche, in der ich nicht zuhause war und die Temperatur auf 17° eingestellt hatte.
Wieso das heizen zwischendurch auf über 18,5°, obwohl die eingestellten 17° noch nicht mal ansatzweise unterschritten wurde??
Viele Grüße
Kommentare
-
Hallo,
Da mit deiner Grafikdarstellung etwas nicht stimmt, es werden keine Heizzeiten angezeigt ist es schwer zu sagen, ob die Heizung an ging, oder Fremdwärme dazu führte, z.b. Sonneneinstrahlung, mehrere Personen im Raum, Wärmeübertragung von einem anderen Zimmer.....
Was wir den unter Care & Protect ->Heizaktivität für den 11.01 beim Wohnzimmer als Aktivität angezeigt ?
0 -
Hi Albert, danke für die Hilfe.
Support hat zum Glück die Lösung gefunden. Das Thermostat war als Heizkreisregler für das smarte Heizkörperthermostat im Arbeitszimmer eingestellt. Daher hat er jedes Mal das Fußbodenheizungsthermostat angeschmissen, wenn er im Arbeitszimmer geheizt hat... :'-)
Nun ist die Fußbodenheizung als 1 Heizkreis mit dem selben Thermostat als Heizkreisregler und die anderen Zimmer als unabhängig eingestellt.
0