Therme an obwohl keine Anfrage von Tado

Bei mir ist sehr häufig die Therme an und Regelt die Vorlauftemperatur obwohl Tado keine Wärme anfordern. Ist das nur bei mir so? Das kann doch nicht richtig sein

Kommentare

  • Ist bei mir auch so. Verstehe nicht, warum Tado die Heizungssteuerung nicht ausschaltet, wenn keine Wärme benötigt wird. Wenn Geofencing aktiv, wird ja bei verlassen auch alles ausgeschaltet. Hier bleibt die Umwälzpumpe aktiv. Das nervt und verstehe es nicht.
  • @Lp3g ich habe sowohl Wandregler als auch Heizkörperthermostate
  • Ich habe eine Buderus Gb172. Ob da ein Zusammenhang besteht. Ich versuche verzweifelt herauszufinden woran das Problem liegt damit ich es abstellen kann. So kann Tado auf jeden Fall kein Gas sparen
  • Bei meiner Buderus Logamax GB 152, ist es so dass etwa 5 Minuten nachdem keine Wärme mehr gefordert wird die Therme aus geschaltet, LED Wärmeanforderung erlischt.

    Dazu muss ich aber sagen, dass ich Tado schon von Version 1 an habe, dadurch habe ich eine andere Config ID D27, und nicht die heutige D31.

    Bei mir ist der RC35 in der Therme verbaut, was heute nicht mehr geht, ob es dadurch eine Änderung der Steuerung gibt, kann ich nicht sagen.

  • Mcmarci
    bearbeitet Januar 2023
    Ich habe das jetzt über mehrere Tage jetzt beobachten können das entweder die Vorlauftemperatur hoch gefahren wird und die Ventile minimal 7-11% geöffnet sind. (Was für mich eine komplette Gasverschwendung ist) die Thermostate an den Heizkörpern müssen doch eher Richtung 100% auf machen bevor die Vorlauftemperatur angehoben wird. Oder aber das halt die Vorlauftemperatur weit über 70 Grad gesteuert wird ohne das überhaupt eine Anfrage da ist. Um noch einmal gegenzuchecken ob es unmöglicherweise die Brauchwassererwärmung ist hab ich dann die Räume auf Frostschutz gestellt und siehe da.... Die Heizung geht direkt aus.

    Ich bin am verzweifeln. Vom Support hab ich nur die Aussage bekommen das meine Heizung inklusive Tado einwandfrei arbeitet.
    So kann es aber auf jeden Fall nicht bleiben.
  • An deiner Stelle würde ich als erstes die Vorlauftemperatur an der Therme runter regeln. Versuche wie weit du sie absenken kannst, und die Zimmer noch auf Temperatur kommen. Bei mir sind das 55 Grad.

    Tado moduliert in den meisten Fällen nur die Temperatur in Prozent, also keine reale Temperatur Vorgabe. Ist in der Tado pro App unter Systemprüfung, Daten der Therme zu sehen. Meistens steht da, Vorlauftemperatur an der Therme regeln. Dann sind 0% aus, 100% die max. Eingestellte Vorlauftemperatur. Steht die auf 80° fährt Tado die bis dahin hoch.

    Wenn ich mich nicht täusche, können nur OpenTherm Bus Thermen genaue Temperatur Vorgaben erhalten, oder zumindest Max. über den Bus begrenzt werden.

  • @Lp3g

    Bei mir funktioniert das System mit Wandthermostat, welches die Therme steuert + HK Thermostate seid 2016 einwandfrei.

    Nur das GästeWC, hat ein Thermostat welches keinem Heizkreis zugeordnet ist, da es ein sehr kleiner Raum mit einem dementsprechend kleinen Heizkörper ist. Wenn der alleine Wärme anfordert übertacktet die Therme natürlich. Bei all den anderen Räumen, funktioniert die Wärmeanforderung pro Raum einwandfrei. Meine Buderus läuft bei nur einem Raum mit minimaler Leistung, und die Temperatur bleibt bei 45 bis 55 Grad. Sie ist auf 55 Grad VLT begrenzt.

  • Hi zusammen,
    gab es hier eine finale Lösung? Denn ich habe das selbe Problem & auch schon mal gepostet, jedoch konnte mir niemand helfen.

    https://community.tado.com/de/discussion/15870/viessmann-vitodens-200-w-waermt-auch-geschlossenen-kreislauf-immer-wieder-auf#latest

    Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
    Danke schon mal.