w.Intercom = i;Installation von TADO im Altbau mit Gastherme — tado° Community

Installation von TADO im Altbau mit Gastherme

Hallo!
Wir werden in wenigen Wochen umziehen. In der neuen Wohnung (110m² Erdgeschoss, Altbau) befindet sich eine Gastherme im Keller mit Regler im Wohnzimmer (Junkers TRQ 21).
So ganz sind wir hinter dieses System noch nicht gestiegen.
Wir haben die Heizkörper nur im Wohnzimmer ganz aufgedreht, weil wir uns zurzeit bei der Renovierung fast nur dort aufhalten. Wenn wir den Regler einstellen, heizt das Wohnzimmer bis zu dieser Temperatur hoch. Allerdings alle anderen Räume auch, obwohl die HK dort so weit runtergedreht sind, wie es geht (Wintermodus mit Schneeflocke).
Wir wollen nicht immer die ganze Wohnung heizen, auch nicht jeden Raum gleich.
Deswegen der Wunsch auf TADO umzusteigen.
Wie installieren wir das System jetzt richtig und umgehen oder deinstallieren das alte System? Die Therme reagiert momentan ja nur auf diesen Regler, wie installieren wir ein TADO Thermometer so, dass die Therme im Keller darauf reagiert?

Vielen Dank schon mal im Voraus,
Maya

Antworten

  • Hallo Maya,

    Das hört sich nach einem grösseren Problem an. Wenn die alten Thermostate auf Frostschutz stehen, dürfte in den Räumen nicht geheizt werden. Da muss erst geklärt werden ob die Ventile noch gangbar sind.

    Sind die Ventile gangbar, können mittels Tado Automationen gemacht werden, wann und wie hoch jedes einzelne Zimmer geheizt wird.

    Ob deine Junkers Therme mit Tado kompatibel ist, musst du das genau Modell von der Therme angeben. Das würde dann anstelle des Junkers Thermostat montiert werden, und an jeden Heizkörper ein Tado Thermostat.

  • Vielen Dank Albert!
    Heute haben wir die Heizung nochmal aufgedreht und jeden Raum überprüft.
    Neben den aufgedrehten im WZ, wurden die HK im Schlafzimmer und in der Küche heiß, obwohl sie auf Frostschutz stehen. Die restlichen HK blieben zum Glück kalt.
    Dort sind also wahrscheinlich die Ventile kaputt. Danke für den Tipp!
    Wie gehen wir vor, sobald sie repariert sind? Ich meine, können wir die Thermometer selbst austauschen oder besser auch den Heizungsmonteur machen lassen?
    VG!
  • Wenn alle Ventile funktionieren, könnt ihr die Tado Heizkörper Thermostate selber drauf schrauben.

    Schaut mit dem Heizungsmonteur der die Ventile austauscht dass er welche mit einem M 30 x 1,5 mm Gewinde verwendet, dann braucht ihr keine Adapter.

    Hier eine Liste was passt.

    https://cdn.brandfolder.io/607DGEMS/at/gwgwf72nvb2fcctkqzgk9w/Smart_Radiator_Thermostat_Compatibility_Guide_DE_V12-min.pdf