Hallo,
ich habe eine Junkers Creastar Gastherme (ZSR 24-5 KE 23) sowie ein Junkers Thermostat (TR 100).
Bitte um Info ob Tado Thermostat (verkabelt) kompatibel ist und wie die Drähte angeschlossen werden müssen.
Es wäre toll, wenn mir wer Fotos schicken könnte, wie die Drähte verkabelt werden müssen und was ev. die Nachteile sind bei Anschluss von Tado in mein bestehendes System.
DANKE
ich habe eine Junkers Creastar Gastherme (ZSR 24-5 KE 23) sowie ein Junkers Thermostat (TR 100).
Bitte um Info ob Tado Thermostat (verkabelt) kompatibel ist und wie die Drähte angeschlossen werden müssen.
Es wäre toll, wenn mir wer Fotos schicken könnte, wie die Drähte verkabelt werden müssen und was ev. die Nachteile sind bei Anschluss von Tado in mein bestehendes System.
DANKE
0
Kommentare
-
Hallo,
Deine Therme müsste mit 3 Drähten am 1-2-4 Bus angeschlossen sein.
Tado unterstützt die Verbindung, Drähte werden so angeschlossen wie sie am TR 100 waren, da sind die Klemmen 1-2-4 bezeichnet.
Bei Tado kommen sie dann wie hier in der Anleitung zu sehen auf A - +, und dann die Konfiguration starten ID wie angegeben A01 einstellen.