w.Intercom = i;F75 Fehlermeldung an Vaillant Brennwerttherme — tado° Community

F75 Fehlermeldung an Vaillant Brennwerttherme

Liebes Forum,

ich nutze tado an einer Gas-Etagen Heizung der Firma Vaillant (Produkt vaillant atmotec exclusiv VC) und war bisher auch zum großen Teil zufrieden. Wie auch in anderen Beiträgen schon beschrieben, schaltet sich meine Therme regelmäßig mit Fehler F75 aus und ich habe ein Problem.

Sowohl der Druck in der Therme und auch der Wasserstand passen und es wurde zwischenzeitlich auch der Fühler 2x getauscht.

Das Problem muss also eine andere Ursache haben und hängt aus meiner Sicht mit dem tado System zusammen. Die Vorlaufzeit der Therme wurde von mir zwischenzeitlich schon einige Male verändert 65-75Grad und ich habe auch zwei Heizkörperthermostate wieder durch klassische Thermostate ersetzt und vollständig geöffnet 4-5. Aber dennoch funktioniert das System nicht tadelfrei und gerade jetzt in der kalten Zeit, kühlt die Wohnung regelmäßig auf unter 15Grad herunter.

Aus meiner Sicht schaltet das System viel zu häufig an und aus um festzustellen, dass es kein Heizbedarf in der Wohnung gibt und irgendwann verschluckt sich das System am permanenten Brenner an und aus, kann daraufhin die Wärme die dadurch entsteht nicht richtig abbauen. In der Folge schaltet die Therme aus Sicherheitsgründen zur Vermeidung von Überhitzung aus. Das ist ein komisches Verhalten, was sich insbesondere auch im Sommer zeigt, wo die Heizung eigentlich gar nicht verwendet werden sollte. Aber das TADO AUS entspricht hier nicht 1:1 dem Vaillant AUS.

Habt Ihr ähnliche Probleme gehabt und vielleicht auch Lösungen, die mir weiterhelfen?

Viele Grüße und Dank

Nick.

Antworten

  • Hallo,

    Der Fehler F75 bedeutet dass der Sensor nicht erkannt hat, dass die Pumpe Druck aufgebaut hat, wenn wie du schreibst der Druck und Wasserstand passen, kommt was Problem wahrscheinlich von der Pumpe selber, dass die nicht immer anläuft. Das kann durch Verkalkung, Verschmutzung oder Lagerschaden vorkommen.

    Den Befehl von Tado alles AUS gibt es ja nicht wirklich, die Thermostate werden nur auf 5 Grad Frostschutz gestellt, somit sicher nicht 1:1 wie Vaillant AUS