Wer (über-)steuert wen?
Hallo liebe tado-Gemeinde,
bevor ich meine Frage stelle erstmal meine Konstellation:
Smartes Thermostat (HAUSFLUR) RU1188053504
- Steuert eine SILE Gastherme als Ersatz für ein altes Bimetallthermostat.
- Ist im Hausflur mit Treppenhaus (großes Volumen) montiert.
- Zieltemperatur hier mit Zeitplan zwischen 18° und 19°.
Funk-Temperatursensor (BAD) SU1656701184
- Steht im Bad und
- soll mit zum obigen Thermostat abweichenden Zeitplan zwischen 19° und 21° erreichen.
Internet Bridge IB4227219456
Alle Geräte sind angeschlossen und aktiv.
Die Heizkörperthermostate sind „unsmart“.
Für mich stellt sich jetzt die Frage wie und v.a. ob ich mit dem BAD-Temperatursensor den Hausflur „übersteuern“ kann. Frage ist also „wer sticht“ beim Erreichen der Zieltemperatur?
Bzw. denke ich da überhaupt richtig?🤪
Und was wäre ggf. eine gute, sinnvolle Einstellung?
Bin für jeden Tipp dankbar!🙏
Mattes
Beste Antwort
-
Hi,
Du musst bei der smarten Steuerung etwas umdenken, früher war dein Flur mit dem Bimetallregler der Regelraum.
Den gibt es jetzt in dem Sinn nicht mehr. Das smarte Thermostat im Hausflur ist als Heizkreis-Regler beim Bad eingestellt, und steuert die Therme, sobald ein Thermostat (Flur oder Bad) Wärme anfordert. Wird von keinem Thermostat Wärme gefordert, schaltet es die Therme aus.
Mit Heizkörper sind unsmart, meinst du sicher dass die entweder vom Thermostat Flur oder Bad angesteuert werden. Sodass die im Flur bei erreichen der Temperatur von dem smarten Thermostat Flur geschlossen werden, die Therme aber aktiv bleibt, bis Thermostat Bad meldet, keine Wärme.
1
Antworten
-
Super, Danke, das hilft :-)
0