w.Intercom = i;Hydraulischer Abgleich — tado° Community

Hydraulischer Abgleich

Können Eure Thermostate nicht den hydraulischen Abgleich überflüssig machen, oder den Nachteil eines schlechten hydraulisch Abgleichs zumindest verringern?

Nach meinem - zugegebenermassen groben - Verständnis des hydraulischen Abgleichs wird dabei quasi die Maximalstellung des Ventils bestimmt. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Raum einen angemessenen Zugang zu Heizwasser bekommt.

Dies sollte doch mit smarten, kommunizierenden Thermostaten einfach und ohne Klempner/hydraulischen Abgleich möglich sein? Wo liege ich falsch?

28
28 Stimmen

Active · Zuletzt aktualisiert

Kommentare

  • Alles was du geschrieben hast hatte ich auch so verstanden.

    Der Abgleich übersteuert den Thermostaten, indem die maxime Heizleistung begrenzt wird, was bei "dummen" Thermostaten sicherlich sinnvoll ist. Ein smarter Thermostat müsst mE aber in der Lage sein, selbständig eine Maximalleistung zu bestimmen.

    Normalerweise wird der Abgleich kompliziert mit Wärmebedarf des Raums, HK-Grösse, Reibung, etc. berechnet. Ich vermute aber, dass die Info über die Erwärmung der verschiedenen Räume ausreichen müsste, um die Ventile optimal zu steuern. Andernfalls wäre die zusätzliche Messung des Vor- und Rücklaufs durch die Tado-Thermostaten zu überlegen. Spätestens damit müsste mE ein optimale Steuerung möglich sein. Dazu gerne mehr Feedback.

  • "Nein das Problem ist bei zu kaltem Raum, öffnen alle Ventile zu 100%"

    Wenn obiges für die smarten Ventile von Tado gilt, könnten sie vielleicht smarter sein.

    Wieso sollen die nicht merken, dass der Raum ganz oben zu Beginn der Aufwärmphase einfach nicht warm werden will und die Räume unten einen Schnellstart hinlegen? Dann können die Ventile in den unteren Geschossen doch einfach etwas Ihrer Leistung "abgeben", indem Sie das Ventil etwas zudrehen, sodass für den HK oben warmes Wasser übrig bleibt. Vielleicht macht das Tado auch schon. Wäre schön dazu etwas zu erfahren.

  • Können hier Tado oder andere User viellecht etwas Licht ins Dunkel bringen?
  • Du willst wissen wie tado merken soll, dass die HK schlecht abgeglichen sind. Tado misst regelmässig (2 mal die Minute?) die Raumtemperatur. Während der Aufwärmphase heizen bei voll geöffnetem Ventil die überversorgten Räume sehr schnell auf, die unterversorgten langsam. Das merkt Tado anhand der Temperatursteigerung je Zeiteinheit. Tado memorisiert das sogar. Wenn du das nächste mal gemütlich den Heimweg antrittst, heizt Tado erst die unterversorgten Räume ein, damit die endlich warm sind bis du da bist. Die andern Räume werden erst kurz vor deinem Eintreffen eingeheizt. Deshalb ist es mE nicht so, dass einfach alle Ventile aufgerissen werden sondern der Nachteil eines schlechten Abgleichs wird gemindert. Ich vermute sogar, dass der quasi-Abgleich Hauptgrund der Einsparung durch Tado ist. Aber irgendeiner hier muss doch bisschen genaueres Wissen.
  • Ich finde auch , dass tado zum thema hydraulic Abgleich eine Antwort schuldet. Die Meinung von Felix klingt vernünftig. Aber ich glaube der hydraulic Abgleich wird schon am Unterverteiler im Heizraum vorgenommen...also grobe Einstellung. Und die feine Einstellung erfolgt mit der Einzellraum-Regelung, dem Thermostat . Oder ?
  • Hallo zusammen,

    ja, die Ventile fahren immer voll auf. Der Bewegungsspielraum des Ventilstifts ist zwar ganz oft fast ein ganzer Zentimeter, aber der Raum, in dem das Ventil dann eigentlich geöffnet wird, ist meistens nur wenige Millimeter.

    Bei der Kalibrierung wird der Start- und Endpunkt des Bewegungsspielraumes abgemessen.

    Ich habe vor einiger Zeit schon mit einem Kollegen aus der Entwicklung gesprochen, man denkt zwar darüber nach, wie eine Software für einen hydraulischen Abgleich aussehen könnte und ob dazu am Ende nicht sogar neue Hardware nötig wäre oder nicht. Aber bisher ist das alles noch Zukunftsmusik, das steht erst noch hinter einer ganzen Menge anderer Projekte an.

    Ich würde diesen Thread einfach mal in die Ideenfindung verschieben, wer das gut findet und haben will, sollte am besten darauf abstimmen, je mehr Stimmen für eine Anfrage da ist, desto eher wird das in der Entwicklung priorisiert.

    Beste Grüße

    Christoph

  • Hat jemand Erfahrungen mit "smarten" Stellantrieben wie dem EGO-Stellantrieb von Strawa? Gibt es ggf. sogar einen Erfahrungsbericht oder eine Aussage dazu ob diese mit den Tado Wandthermostaten funktionieren würden?

    Danke vorab

  • Super Idee, halte das für eine echten Mehrwert und denke, dass dies sicherlich umsetzbar ist. Zudem wäre dies doch sicher auch eine klasse Funktion, die Tado zu Werbezwecken nutzen kann. Evtl. kann dann ja sogar die staatliche Förderung für den hydraulischen Abgleich hiermit genutzt werden.
  • Ich nutze Tado seit 3 JAhren. Bislang ohne hydraulischen Abgleich. Nun habe ich eine neue Heizung erhalten samt Solar und hydraulischen Abgleich. Warum? Weil es nur mit hydraulischem Abgleich - den der Heizungsbauer ermittelt und bestätigt - einen Zuschuss der BAFA gibt.

    was sich bei mir in der Praxis ändert: ja richtig, die Ventile sind zwar alle auf 100% AUF, aber sie werden trotzdem nur ganz langsam warm. dafür aber dauerhaft. das war zuvor anders. Hier hat Tado die ventile auch 100% AUF gemacht. Die Heizkörper haben maximal Durchfluss erhalten, sind brühwarm geworden und wurden dann wieder geschlossen. Die Heizkörper waren dann eiskalt. Die Temperatur im Raum aber vorhanden, sodass das Ventil nie erneut aufgemacht hat. Man hat sich aber nie in die Nähe eines Heizkörpers stellen können, weil dieser eiskalt war...

    Außerdem: der Heizkörper, der als erstes im System hängt, wurde als erstes befeuert. Der darauffolgende Heizkörper hat also nur Warmwasser erhalten, wenn der davorliegende "fertig" war. Das nervte ohnehin.

    Mit hydraulischem Abgleich ist dies nicht mehr der Fall. einziger Wehrmutstropfen: die Heizkörper (und somit die Räume) brauchen länger um auf die gewünschte Temperatur zu kommen. Aber das kann man ja über die smarte Regelung steuern, in dem man die gewünschte Zeit einfach früher angibt.


    Alles in allem hab ich so 25% Zuschuss erhalten. Bei ner neuen Heizung mit Solar ist das richtig fett Kohle!

  • Außerdem: der Heizkörper, der als erstes im System hängt, wurde als erstes befeuert. Der darauffolgende Heizkörper hat also nur Warmwasser erhalten, wenn der davorliegende "fertig" war. Das nervte ohnehin.

    Das ist aber nur bei einem Einstargsystem so. Bei Zweistragsystemen liegt an jedem Heizkörper nahezu die gleiche Temperatur an.

    Wenn du die Möglichkeit hast die Pumpenleistung deiner Therme zu erhöhen, fließt das heiße Wasser schneller durch die Heizkörper und können somit schneller das heiße Wasser in die folgenden Heizungen bringen.

    Um so schneller das Wasser fließt, um so weniger hat der Heizkörper Zeit die Wärme abzunehmen. Da bleibt mehr für den Rest übrig.

  • Kristian
    bearbeitet August 2022
    Es wäre wünschenswert wenn tado sich angesichts der aktuellen Situation (aufkommender Heizungscheck, verpflichtender hydraulischer Abgleich,usw) ein Beispiel an Konkurrenzprodukten wie Danfoss Ally oder Blossom IC Avalon+ nähme.
    Beide Systeme führen einen automatischen hydraulischen Abgleich des Gesamtsystems durch. Ein übermäßig schnelles Aufheizen eines bestimmten Raumes wird durch entsprechende Steuerung und Berücksichtigung der anderen Räume verhindert.
  • Chriz
    Chriz ✭✭✭
    bearbeitet September 2022

    Ich möchte diese Idee passend zum Beginn der Heizsaison wieder "aufwärmen". Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise wäre diese Funktion in meinen Augen ein echter Mehrwert - vor allem wenn sie softwaretechnisch auf der V3+ Hardware realisiert werden kann und uns auch kurzfristig zur Verfügung stehen würde!

    Eine solche Funktion sollte softwaretechnisch leicht zu realisieren sein. Schließlich moduliert tado die Wärmeanforderung der Räume heute schon im Prozent-Bereich!!

    Im Grunde müsste ein Raum, der sich schnell (ggf. sehr schnell) aufheizt softwaretechnisch einfach gedrosselt werden. Wenn ein Heizkörper in einem Raum überdimensioniert ist könnte tado das Ventil immer nur einen Bruchteil (z.B. 50%) öffnen und dadurch eine "trägere" Wärmeabgabe provozieren.

    Ob ein Raum dafür geeignet ist oder nicht kann ja aus der Heizhistorie wunderbar abgeleitet werden (oder aber ihr stellt euren Kunden eine entsprechende Einstellmöglichkeit in der App zur Verfügung).

    Das wäre mal echt BOMBE!!!


    ...und @Community: VOTEN nicht vergessen :-)

  • Wäre schon eine tolle Funktion, wenn das machbar wäre...

    Viessmann bietet die Funktion für die ViCare Thermostaten an...

    In wieweit das Ganze funktioniert habe ich allerdings noch nicht in Erfahrung bringen können.