Tado mit BK761 - Installationsfrage
Hallo Zusammen,
ich hab ein StarterKit für die Fußboden-Heizung erworben und habe ein Problem bei der Installation des Thermostats (Smartes Thermostat (Verkabelt) - Starter Kit V3+)
In der App kann ich den Typ des aktuell eingebauten Reglers nicht finden. (Therme kann ich auch nicht sehen, da Mietwohnung).
Der eingebaute Regler hat folgende Texte drauf: BK761, 10(4)A, 250V , T30 4k/h.
Das scheint dieser zu sein:
Leider hab ich auch beim Support seit ca. 2 Wochen keine Antwort bekommen :-/
Hat jemand einen Tipp?
Was sollte ich in der App wählen bzw. welche Kabel muss ich wie verbinden?
Vielen Dank.
PS: noch diesen Thread gefunden: https://community.tado.com/de/discussion/6569/anschluss-kabel-no-nc-com#latest ; weiß aber nicht ob das passt.
Kommentare
-
Hi,
Laut dem Schaltplan von deinem Beka Thermostat hat der einen öffnerals Kontakt.
Somit kommt L schwarz auf COM, rot Steuerung auf NC, N blau auf P1 da nicht benötigt.
In der App Konfiguration Relais
0 -
Dankeschön!!!
Ich schau am Wochenende mal, ob das klappt.
0 -
Kleines Update:
- N blau auf P1 da nicht benötigt.
- L schwarz auf COM
- rot Steuerung auf NO
Damit funktioniert es nun.
Nachtrag: Support hat auch in der Zwischenzeit gemeldet ( BK551 in der App wählen, hat auch NO)