Smarte Tado Heizkörperthermostat

Zusätzlich zu meinem Heizkörperthermostat, habe ich mir nach einer Testphase drei weitere Thermostate gekauft.
Diese haben sich auch vier Tage an den eingestellten Zeitplanung gehalten. Seit gestern gehen die drei Neuen ohne Grund in den Frostschutz. Das Alte macht seine Arbeit nach wie vor gut nach dem seinem Zeitplan.
Ich kann auch nichts finden, weshalb der Frostschutz eingeschaltet wird. Stelle ich manuell eine andere Temperatur ein, wird diese angenommen. Schalte ich auf "Zeitplan fortsetzen", wird der Frostschutz wieder aktiviert.
Das ist nicht das, was ich möchte.
Hat da bitte jemand einen Rat für mich?

Kommentare

  • Hi, klingt fast so, als wäre für das WE kein Zeitplan definiert.
    4 Tage funktioniert (Mo-Fr)
    Seit gestern nicht mehr (Sa-So)

    Schau nochmal in den Zeitplan. Es gibt je nach Einstellung mehrere Zeitachse. Z.B. bei Mo-Fr, Sa, So gibt es 3 Zeitachsen die eingestellt werden wollen. Einmal Mo-Fr und jeweils eine eigene für SA und So.
  • Danke für die Antwort, aber das habe ich berücksichtigt und auch so eingestellt.
    Aus Verzweiflung habe ich den Zeitplan des alten, funktionierendem Tado auf die Neuen kopiert.
    Seitdem funktionieren diese problemlos.
    Mal schauen wie lange.