Raumthermostat ersetzen
Hallo,
Ich lebe in Wien und habe eine Heizungsanlage, die über die Fernwärme gespeist wird.
Im Keller befindet sich dazu ein Thermomotor der Marke Herz 2658H und im Abstellraum hängt ein Boiler Klinger Combistar, dieser hat keine elektrischen Anschlüsse. Im Wohnzimmer hängt ein Uhrenthermostat der Marke Herz SR 200/1. Die Anlage ist ca 30 Jahre alt und ich wollte hiermit fragen, ob sich das "Tado smartes Thermostat" installieren lässt.
Vielen Dank im Vorhinein
Roman
Ich lebe in Wien und habe eine Heizungsanlage, die über die Fernwärme gespeist wird.
Im Keller befindet sich dazu ein Thermomotor der Marke Herz 2658H und im Abstellraum hängt ein Boiler Klinger Combistar, dieser hat keine elektrischen Anschlüsse. Im Wohnzimmer hängt ein Uhrenthermostat der Marke Herz SR 200/1. Die Anlage ist ca 30 Jahre alt und ich wollte hiermit fragen, ob sich das "Tado smartes Thermostat" installieren lässt.
Vielen Dank im Vorhinein
Roman
0
Beste Antwort
-
Ok alles klar.
Schwarz auf COM
Lila auf NO
Blau ist der N-Leiter, wird nicht benötigt, kommt auf eine P Klemme.
1
Antworten
-
Hallo,
Handelt es sich um dieses Thermostat
Dann würde es gehen. Am Tado würde das alte Kabel 3 auf COM, und 2 auf NO kommen. N wird nicht benötigt und auf der Klemme P geparkt.
1 -
Hallo!
Erstmals danke für die Antwort. Das Thermostat sieht fast so aus, gerne würde ich ein Photo davon hier hochladen, aber habe aber keine Möglichkeit dazu gefunden, deshalb habe ich meine Bilder hochgeladen und werde sie hier verlinkten.
https://flic.kr/p/2n2Nje3
https://flic.kr/p/2n2MU7t
https://flic.kr/p/2n2RcSm
https://flic.kr/p/2n2Njb7
Der lila Draht schaltet zur Zeit
Vielen Dank schon mal im Vorhinein und schöne Grüße
Roman0 -
Vielen Dank und schöne Grüße aus Wien
Roman0