w.Intercom = i;Reaktion verdreht bei verkabeltem Thermostat der wassergeführten Fussbodenheizung mit Stellmotoren — tado° Community

Reaktion verdreht bei verkabeltem Thermostat der wassergeführten Fussbodenheizung mit Stellmotoren

Hallo tado Community,

wir haben eine wassergeführte Fussbodenheizungen in unserer Doppelhaushälfte auf zwei Etagen und zum testen ein verkabeltes Thermostat V3 für unser gemeinsames Zimmer (Küche / Essen / Wohnen) gekauft. Die drei einzelnen Heizkreise werden mit Stellmotoren Möhlenhoff (stromlos geöffnet) betrieben. Heizen wir auf 25 Grad hören wir das Relais klicken und die Stellmotoren schließen sich. Stellen wir dagegen auf das Gerät aus. Klickt das Relais und öffnet alle Stellmotoren. Angeschlossen auf NO und COM.

Woran kann das liegen? Wir wollten das gesamte Haus damit aufrüsten.

Corinne & Marco

P.S. Auf unseren Dachboden mit Heizkörper-Thermostat funktioniert alles perfekt.

Beste Antwort

  • Albert_64
    Albert_64 ✭✭✭
    Antwort ✓

    Hallo,

    Du musst Stellmotoren die stromlos geöffnet sind auf NC anschließen, die benötigen Strom zum schliessen.

    NO bedeutet beim Thermostat, Relais Kontakt offen wenn keine Wärmeleistung benötigt wird.

    NC ist Relais Kontakt geschlossen wenn keine Wärmeleistung benötigt wird.

Antworten

  • Moin, danke jetzt klappt es super. Diese Information hatte ich vermutet aber nicht einen Hinweis gefunden dazu. Grüße