w.Intercom = i;Richtige Verkabelung tado — tado° Community

Richtige Verkabelung tado

Hallo zusammen,

ich habe eine Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus und Einzelraum gesteuerte FBH. Die alten Thermostate sind von Gira (?) mit Temperaturrädchen und ein/aus Schalter. Sie sind mit 4 Kabeln anschlossen:

- Grau (hier ist eine kleine Uhr zu sehen)
- Schwarz (hier sind kleine Heizwellen zu sehen)
- Braun (L)
- Blau (N)

Wie muss ich das kabelgebundene Tado verkabeln dass das funktioniert ?

Danke für eure Hilfe.

Antworten

  • Hallo,

    Ein Foto ist immer hilfreicher, müsste aber in etwa so aussehen ?

    • Grau wäre der Anschluss für das Uhrsignal zur Nachtabsenkung (wird nicht mehr benötigt) kommt auf P
    • Schwarz ist der Steuerausgang zu deinen Ventilen, da müsste man nun wissen ob das alte Thermostat wie auf dem Bild schaltet, mit einem Öffner, dann auf NC, oder wenn bei dir ein Schliesser ist, auf NO
    • Braun L Zuleitung, kommt bei dem Tado auf COM
    • Blau N Nullleiter (wird nicht mehr benötigt) kommt auf eine weitere P Klemme


  • Ich empfehle dir die App bei der Einrichtung. Wenn du dort die Installation wählst, kannst du angeben welches Thermostat aktuell verbaut ist und die Anschluss Variante, dann führt dich die App Schritt für Schritt durch.