Hi,
Nein so wie das angeschlossen ist muss 3 auf NC (normally closed)in Ruhestellung geschlossen.
Der Stromkreis wird bei Wärmeanforderung geöffnet, hängen da Ventile z.b. Fussbodenheizung dran?
0
Antworten
-
Vielen Dank! Ich glaube, der Thermostat steuert ein Ventil, das mit dem Boiler verbunden ist. Der Boiler versorgt das gesamte Mehrfamilienhaus. Hoffentlich klingt das richtig...
0 -
Hm. Jetzt habe ich im Keller nachgesehen und es scheint an einem Honeywell MT4-230LC-NO Ventil angeschlossen zu sein.
Ich frage mich, warum der Thermostat für NC konfiguriert ist, wenn das Ventil ein NO-Typ ist...?
0 -
Ach, doch, das macht Sinn, oder?
NO am Ventil bedeutet, dass ein offener Kreislauf ein offenes Ventil (und damit heißes Wasser) gibt -- wie du gesagt hast.
0 -
Genau das Ventil ist ein NO, bedeutet ohne Strom offen, somit warmes Wasser.
Im Normalfall lässt dein Thermostat Spannung durch, somit schliesst das Ventil, wird warmes Wasser benötigt, wird der Stromkreis unterbrochen, Ventil geht in seine Ausgangsstellung, also NO.